Заливаем плиту перекрытия, нужен бетононасос. Площадка стеснённая, насос встанет с одной стороны. Как рассчитать нужный вылет стрелы, чтоб достал до дальнего угла? И сколько кубов в час реально качает?

Не хочу заказать короткий и не достать, или переплатить за гигантский.
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 10
на портале с Dec 2022
05-25-2026, 06:50 AM,
Меряй по факту от точки установки насоса до самого дальнего угла плюс высота подачи, и бери стрелу с запасом метра 3-4. Насосы по вылету 28, 36, 42 метра и больше. Лучше чуть больше, чем не достать.
ЭТАЖ
Прораб
Сообщений: 6
на портале с Feb 2022
05-26-2026, 07:30 AM,
Производительность зависит от насоса и бетона, реально 20-40 кубов в час с учётом перестановки миксеров. Узкое место часто не насос, а подвоз миксеров. Считай чтоб миксеры шли без пауз, иначе насос простаивает.
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 8
на портале с Jun 2022
05-26-2026, 08:10 AM,
Площадку под насос смотри: ему нужны выносные опоры (аутригеры), твёрдый грунт под лапы, иначе провалится. И место чтоб миксер подъезжал к приёмному бункеру. Стеснёнка это главная боль с насосом.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 5
на портале с Mar 2024
05-27-2026, 05:40 AM,
Понял, замерю до дальнего угла, возьму с запасом, под опоры площадку подготовлю. Миксеры пущу с интервалом чтоб насос не стоял.
ЭТАЖ
Прораб
Сообщений: 6
на портале с Mar 2022
05-27-2026, 06:30 AM,
И бетон под насос заказывай нужной подвижности (П4 обычно), слишком жёсткий насос не прокачает или забьётся. Скажи на заводе что под насос, они подберут осадку конуса.
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 10
на портале с Dec 2022
05-28-2026, 07:00 AM,
Про забивы плюсую. И промывку после заливки сразу, застывший бетон в магистрали насоса это попадос. Воду и место под промывку приготовь заранее.
ЭТАЖ
Подсобник
Сообщений: 1
на портале с Sep 2025
05-28-2026, 08:30 AM,
Помогал на заливке с насосом. Главное чтоб миксеры без пауз шли, иначе насос стоит и бетон в магистрали схватывается. Логистика миксеров это полдела, насос только инструмент.