Москва и область · строительный портал и форум
Башня

Электрика в квартире, сечение кабеля на розетки и автоматы

7ответов
1044просмотров
ЭТАЖ
Новичок
Сообщений: 3
на портале с Jan 2026
05-28-2026, 05:20 PM,
Делаю электрику в квартире сам по проекту электрика. Розеточные группы 2.5 квадрата медь, освещение 1.5, кухня и стиралка отдельными линиями. Автоматы какие на что ставить?

Хочу свериться, чтоб не спалить и не выбивало постоянно.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 2
на портале с Aug 2023
05-28-2026, 06:00 PM,
Розетки 2.5 медь — автомат C16. Свет 1.5 — C10. Кухня и стиралка отдельно 2.5 на C16, духовка/варочная по мощности, часто 4 или 6 квадрат на C25-C32. И УЗО или дифавтоматы на мокрые зоны обязательно.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 2
на портале с Jun 2024
05-29-2026, 06:00 AM,
Плюсую. Главное правило: автомат защищает кабель, а не прибор. Поэтому 2.5 квадрата это максимум C16, нельзя на 2.5 ставить C25 чтоб не выбивало, кабель сгорит раньше автомата. Это опасно.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 5
на портале с Sep 2023
05-29-2026, 07:30 AM,
На влажные зоны (ванная, стиралка, кухня) УЗО 30 мА или дифавтоматы, это защита от удара током при пробое. Не экономь, это про жизнь, а не про комфорт.
ЭТАЖ
Новичок
Сообщений: 3
на портале с Jan 2026
05-30-2026, 04:40 PM,
Понял, на 2.5 максимум C16, на влажное УЗО 30мА. А вводной автомат и противопожарное УЗО на весь щит нужно?
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 2
на портале с Aug 2023
05-30-2026, 05:20 PM,
Вводной по выделенной мощности (обычно C40-C50 на квартиру), противопожарное УЗО 100-300 мА на весь ввод — желательно. Групповые УЗО 30мА на линии. Селективность чтоб выбивало группу, а не весь дом.
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 3
на портале с Sep 2022
05-31-2026, 06:00 AM,
И не забудь заземление по всем розеткам, в новостройках монолит система TN-C-S, защитный проводник на каждую розетку. Без земли УЗО и техника бессмысленны.
ЭТАЖ
Бригадир
Сообщений: 1
на портале с Nov 2023
05-31-2026, 07:00 AM,
Щит собирай с запасом модулей на будущее, пара свободных мест всегда пригодится. И подпиши автоматы что куда, через год сам забудешь. Аккуратный щит это уважение к себе и следующему электрику.