05-22-2026, 06:00 AM,
Делаю отопление в новостройке монолит, радиаторы. Спорим с заказчиком: он начитался про лучевую через коллектор, я обычно тройниковую веду. Площадь 70 м2, 6 радиаторов.

Что реально лучше для квартиры и где правда, а где маркетинг?
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 3
на портале с Oct 2023
05-22-2026, 06:40 AM,
Лучевая красивее по гидравлике, каждый радиатор отдельной петлёй от коллектора, регулировка точная, под стяжкой без соединений. Но труб в разы больше и коллекторный шкаф нужен. Для 70 м2 избыточно часто.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 3
на портале с Dec 2024
05-23-2026, 07:20 AM,
Тройниковая для квартиры нормально работает десятилетиями, если диаметры правильно подобрать и балансировку сделать. Лучевая это про премиум и про отсутствие соединений в стяжке. Обе рабочие.
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 3
на портале с Sep 2022
05-23-2026, 08:00 AM,
Главный плюс лучевой — нет фитингов в стяжке, цельная труба от коллектора до радиатора. Меньше риск протечки в полу. Вот за это её и любят, а не за мифическую экономию.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 5
на портале с Sep 2023
05-24-2026, 05:30 AM,
То есть для 70 метров тройниковая вполне, а лучевая если заказчик хочет надёжность без стыков в полу и готов платить за трубу и коллектор?
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 3
на портале с Dec 2024
05-24-2026, 06:10 AM,
Именно. Объясни заказчику цену вопроса честно: лучевая дороже по трубе и работе, выигрыш в отсутствии стыков в стяжке и точной регулировке. Решать ему, обе схемы рабочие.
ЭТАЖ
Бригадир
Сообщений: 2
на портале с Oct 2023
05-25-2026, 07:00 AM,
Если тройниковую — все соединения только в доступе, ревизионные лючки или открыто. Прятать фитинги намертво в стену нельзя, потекёт — будешь стену долбить. Это к любой схеме относится.
ЭТАЖ
Бригадир
Сообщений: 2
на портале с Oct 2023
05-25-2026, 08:00 AM,
От себя: что тройниковую, что лучевую — опрессуй систему перед стяжкой и заделкой. Давление подержи, проверь все соединения. Залил в стяжку непроверенное и потекло = вскрывать пол. Опрессовка обязательна.