Москва и область · строительный портал и форум
Башня

Перемычки над проёмами в газобетоне, заводские или монолитные

5ответов
1104просмотров
ЭТАЖ
Бригадир
Сообщений: 5
на портале с Jul 2023
05-23-2026, 06:00 AM,
Делаем коробку, проёмы окон и дверей. Вопрос чем перекрывать: брать заводские газобетонные перемычки, U-блоки с заливкой или монолитные на месте по съёмной опалубке?

Пролёты до 1.8 м окна и одна дверь 2.1 м. Что выгоднее и надёжнее по срокам?
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 7
на портале с Nov 2022
05-23-2026, 06:40 AM,
До 1.8 заводские газобетонные перемычки самое то, поставил и забыл, тепло не мостит. На 2.1 уже смотри по несущей, может понадобиться U-блок с арматурой или монолит.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 4
на портале с Oct 2024
05-24-2026, 07:20 AM,
U-блоки универсально: укладываешь лоток, вяжешь каркас, заливаешь. И тепло держит за счёт газоблока снаружи, и несущую любую вытянешь длиной арматуры. Я почти всегда так делаю.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 6
на портале с Apr 2024
05-24-2026, 08:00 AM,
Монолит на съёмной опалубке дешевле по материалу, но мостик холода и опалубку городить. Для газоблочной стены U-блок логичнее, меньше мороки с утеплением проёма.
ЭТАЖ
Бригадир
Сообщений: 5
на портале с Jul 2023
05-25-2026, 05:30 AM,
Склоняюсь к U-блокам на все проёмы тогда, унифицирую. Окна и дверь одним способом, бригаде проще не переключаться.
ЭТАЖ
Эксперт
Сообщений: 7
на портале с Jun 2021
05-25-2026, 06:50 AM,
Разумно. Только опирание перемычки на стену не меньше 250 мм с каждой стороны выдержи, частая ошибка — кладут впритык, потом трещины по опорам.