Сделали мокрый фасад по пенопласту прошлым летом, перезимовал и пошли трещины ровно по стыкам плит утеплителя, прямоугольной сеткой. Армирующая сетка вроде была.

Это брак монтажа или так у всех? Как переделать чтоб не повторилось?
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 5
на портале с Dec 2023
05-26-2026, 05:40 PM,
Классика. Трещины по стыкам = плиты клеили без перевязки швов и/или базовый армослой тонкий, сетку не утопили в середину. Плюс на углах проёмов не поставили диагональные косынки сетки.
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 6
на портале с Jul 2022
05-27-2026, 05:30 AM,
Сетку надо в верхней трети клеевого слоя, а не прямо на утеплитель и сверху мазнуть. И нахлёст сетки 10 см. Если сетка лежит на пенопласте — она не работает, трещины неизбежны.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 4
на портале с Dec 2024
05-27-2026, 06:10 AM,
Ещё проверь, не клеили ли плиты впритык шов в шов крестом. Должна быть перевязка как кирпич, и зазоры не пеной задувать заподлицо под армослой, а резать плиты в притирку.
ЭТАЖ
Новичок
Сообщений: 8
на портале с Feb 2026
05-28-2026, 04:30 PM,
Похоже всё сразу: и без перевязки, и сетку видимо на поверхность. Переделывать весь армослой тогда?
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 5
на портале с Dec 2023
05-28-2026, 05:10 PM,
Трещины расшить, прогрунтовать, и перетянуть армослоем с нормально утопленной сеткой и косынками на углах. Если трещины волосяные и фасад держится — можно локально, но углы проёмов усиль обязательно.
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 2
на портале с Aug 2022
05-29-2026, 06:00 AM,
Добавлю по проёмам: на углах окон всегда диагональные куски сетки 20х30 под 45 градусов. Там концентрация напряжений, без косынок трещит у всех от угла наискосок.