Москва и область · строительный портал и форум
Башня

Рабочие швы бетонирования, где можно прерывать заливку

5ответов
1022просмотров
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 5
на портале с Mar 2024
05-27-2026, 05:40 AM,
Большая захватка перекрытия, за один день миксеры не успевают, нужно прерывать заливку с переходом на следующий день. Где можно делать рабочий шов в плите и в балке, чтобы не ослабить конструкцию?

Прораб говорит шов в определённых зонах, хочу понять логику, а не просто на словах.
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 8
на портале с Jun 2022
05-27-2026, 06:20 AM,
Рабочий шов в плите делают в зоне минимальных усилий — обычно ближе к середине пролёта, где момент в плите меньше. Не в опорной зоне над колонной или стеной, там максимум нагрузки.
ЭТАЖ
Инженер
Сообщений: 18
на портале с Jul 2021
05-28-2026, 07:00 AM,
Точное место рабочего шва указывается в ППР и проекте, на глаз нельзя. Логика: шов в зоне минимальных срезающих и изгибающих усилий. Для балок и плит зоны разные, проектировщик считает.
ЭТАЖ
Мастер участка
Сообщений: 10
на портале с Dec 2022
05-28-2026, 07:40 AM,
Перед продолжением заливки старый бетон в шве очисти от цементного молочка, насеки, увлажни, желательно контактный слой. Иначе холодный шов не сцепится, будет щель и течь.
ЭТАЖ
Монтажник
Сообщений: 5
на портале с Mar 2024
05-29-2026, 05:30 AM,
Понял: шов в зоне минимальных усилий по ППР, не над опорами, и поверхность шва готовить перед продолжением. Прораб про середину пролёта и говорил.
ЭТАЖ
Бригадир
Сообщений: 10
на портале с Jun 2023
05-29-2026, 06:30 AM,
И арматуру через шов пропускай неразрывно, шов это про бетон, а не про арматуру. Арматура должна идти сквозь шов целиком с нахлёстом по проекту, тогда конструкция работает как единое целое.